  • .電纜預留的疑問問題

    圖一是江蘇2013新定額電纜的預留長度說明?,F(xiàn)在在計算電纜的長度,有疑問。如圖一,序號7和序號8兩者有什么區(qū)別?什么時候是計算高加寬,什么時候是計算2M。低壓配電箱、集中電表箱以及照明配電箱是上面哪一種情況。

    預留長度

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 盤下進線時預留2m,上部進線時預留按高+寬計算

    2014-12-27 08:32:14 

  • 如圖一,序號7是指電纜進入控制屏、保護屏和模擬屏電纜預留長度,因為這類的屏的箱體尺寸屬于非標準尺寸,所以要按屏的(寬+高)考慮預留長度;序號8是指電纜進入高低壓柜、箱、盤預留長度,因為高低壓箱柜的箱體尺寸國家有標準尺寸,所以按標準柜體尺寸考慮2m預留長度就能滿足箱柜的接線。

    屬于集中控制的屏、盤時是計算高加寬,屬于高低壓柜、箱時是計算2M。

    低壓配電箱、集中電表箱以及照明配電箱是上面序號8的情況。