逝水無痕 2014-12-30 18:09:49 | 江蘇省 安裝 | 1955查看 2回答
關于焊接銅線端子
我看了下一個江蘇安裝清單,其電纜是YJV-5*4,我覺得一般16平方以下的直接接到電箱上去了。問題1,這個套取的正確嗎,要不要控制電纜頭。2我聽說16平方以下的可以套取銅線端子。圖二是我們江蘇省的解釋,想問下大家可以這樣計算嗎。如果計算銅接線端子,套哪一個呢,是焊接銅線端子還是壓線銅線端子。3.這個端子的個數怎么計算。是電纜的個數嗎?謝謝大家
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:導線10mm2就可套用焊接銅線端子或壓線銅線端子的子母。但YJV-5*4的電纜是不需要端子的,所以不能計算端子,各地的定額有差異,YJV-5*4的電纜頭可借用控制電纜頭制作的相應子母較合適。
2014-12-30 18:39:05
-
電纜是YJV-5*4,按截圖說明可以套“控制電纜頭”制安定額計取。
1,這個套取是正確的。要按控制電纜頭計取。
2、按圖二江蘇省的解釋,可以這樣計算。計算電纜頭后就不能再計算銅接線端子,定額已經包含接線端子。如果套接線端子,是壓線銅線端子,這個一般用于單線。
3.如果套接線端子,這個端子的個數,如YJV-5*4電纜每端計算5個4mm2的端子。是按電纜的芯數計算個數。
2014-12-30 19:21:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看