  • 連梁是套剪力墻子目還是有梁板?

    請問,1.連梁是套剪力墻子目還是有梁板?依據是什么? 2.什么情況下套單梁連續梁的子目? 3.懸挑出去的梁套什么子目? 河北定額沒有說明連梁套什么,請各位前輩指點,最好是河北省的前輩。其他省份的前輩能說下給我些參考我也很高興

    問題補充:補充一下 單梁連續梁和有梁板的梁 有啥區別

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.連梁是套剪力墻子目還是有梁板?依據是什么?

    ——:親,連梁(不是非框架梁)就是剪力墻洞口上方的鋼筋加強,就是剪力墻的一部分,是屬于剪力墻的工程量的

     2.什么情況下套單梁連續梁的子目? 

    ——:框架梁、非框架梁都是單梁

    3.懸挑出去的梁套什么子目?

    ——:應該是單梁的

     河北定額沒有說明連梁套什么,請各位前輩指點,最好是河北省的前輩。其他省份的前輩能說下給我些參考我也很高興

    ——:關于連梁,各地的工程量計算應該是一樣的。

    2015-01-01 16:17:59 

  • 連梁就是要套剪力墻定額,這是必須的

    2015-01-02 10:03:55 

  • 我只知道連梁是要套剪力墻的

    2015-01-01 19:43:57 

  • 兩側混凝土暗柱或者是混凝土墻,下面為填充墻,中間洞口的話,這種連梁套用單梁定額;下面為混凝土墻或連梁,或者直接為門洞,這種情況連梁體積模板并入到剪力墻里面;連梁下另外有過梁或者連梁下不設門時,連梁套單梁定額。

    2015-01-01 16:23:58 

  • 連梁是剪力墻的加強構件,只是配筋的構造形式與梁相似,所以才叫做連梁。其實他是屬于剪力墻的,所以定額應該套剪力墻。 只有梁構件才套單梁連續梁子目。 挑出去的梁是框架梁,所以應該套單梁連續梁子目

    2015-01-01 17:41:29 

  • 連梁屬于墻類構件,但因為與現澆板和梁是同步施工的,所以在施工工藝上,一般和現澆板工程量合并套有梁板定額,

    連梁在任何情況下都不能套單梁子目,

    但如果連梁截面高度大于寬度4倍以上的,可以并入墻內工程量套混凝土墻子目


    連梁和框架梁的區別是什么? 

           連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。        兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋）在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區間距的要求是一樣的。 
           兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限度的降低,且不允許其退出工作,所以規范規定次梁是不宜搭在連梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般說來連梁的跨高比較小(小于5),以傳遞剪力為主,所以規范對連梁在構造上作了一些與框架梁不同的規定,一是要求連梁的箍筋是全長加密而框架梁可以分為加密區和非加密區,二是對連梁的腰筋作了明確的規定即“墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置;當連梁截面高度大于700mm時,其兩側面沿梁高范圍設置的縱向構造鋼筋(腰筋)的直徑不應小于10mm,間距不應大于200mm;對跨高比不大于2.5的連梁,梁兩側的縱向構造鋼筋(腰筋)的面積配筋率不應小于0.3%”且將其納入了強條的規定,而框架梁的腰筋只要滿足“當梁的腹板高度hw≥450mm時,在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,每側縱向構造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應小于腹板截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm?!?且不是強條的規定。 
           在施工圖審查的過程中發現設計人常犯的錯誤有:一是把兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁編成了框架梁,而且箍筋有加密區和非加密區,或把跨高比不小于5的梁編成了連梁;二是在連梁的配筋表中不區分連梁的高度和跨高比而籠統的在說明中交待一句“連梁腰筋同剪力墻的水平鋼筋”,這時如果連梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墻墻身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直徑不大于8mm時,容易違反“高規”第7.2.26條的規定,而且該條還是強條,這應引起設計人的注意

    2015-01-01 20:07:55 