千鳥 2015-01-02 10:45:19 | 河南省 安裝 | 1116查看 2回答
關于電氣系統圖的問題
如下圖是配電箱系統圖1AL1截圖,請問在回路N1中的“ZRBV-2x1.0-SC15-SCE,0-10V控制線”是什么作用?在計算工程量的時候是否一并合并在回路N1的工程量中,我的意思就是我在平面圖上計算了N1回路的長度,然后分別*3作為照明的工程量再加上*2作為這個控制線的工程量還是只計算*3部分照明的工程量呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖是配電箱系統圖1AL1截圖,在回路N1中的“ZRBV-2x1.0-SC15-SCE,0-10V控制線”是起信號控制作用,在計算工程量的時候是合并在回路N1的工程量中,與照明線長度一樣,但是要單獨穿管。
2015-01-02 12:27:47
-
首先查看控制線是否在煙感系統顯示,一般照明線路只是示意的意思,但是不需要計算,一般在消防報警中考慮,如果消防報警中沒有設計,照明平面圖中有繪制的或者有顯示,就應該計算
2015-01-02 19:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看