逝水無痕 2015-01-05 17:48:58 | 江蘇省 安裝 | 2528查看 5回答
關于接地裝置的疑問
1,戶外接地母線敷設截面200mm2以內(25*4熱鍍鋅扁鋼)如圖二,由底層LEB端子箱引下與基礎接地體可靠連接。那么這個高度怎么算呢,從端子箱往下算到哪里呢。2,圖三和圖四是什么關系。3,距地0.5M處設測試點,一共有4處測試點就有4個斷接卡子嗎?斷接卡子圖紙上又沒有標注,該怎么計算個數。4,如圖四 在距室外地坪0.5m處焊出連接板(鍍鋅扁鋼-40*4),以便設置連接板箱測量.連接板箱應有明顯標(僅標識為@處)。這句話是什么意思呢。這個做了有什么用,是不是斷接卡子呢。謝謝大家
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.這個高度從端子箱底到接地母線敷設水平埋深部位.
2.圖三和圖四,說明了主體結構中利用主體結構柱中的兩根鋼筋焊接作為接地引下線,在首層距室外地坪0.5M處焊接接引下線的接線板,與埋地母線焊接連接.
3.距地0.5M處設測試點,一共有4處,測試點,就有4個斷接卡子.
4.這句話就是在此處設置接地電阻的測試點,來測量接地電阻值是否達到要求.并與接地裝置連接.
2015-01-05 20:02:05
-
那個連接板就是斷接卡子,有幾處應該是設計有說明或防雷平面圖中有標注,一般建筑物都是4處,由等電位箱引出的扁鋼與基礎接地體可靠連接,如果該建筑物防雷是利用基礎鋼筋作接地體的,那么基礎鋼筋要和柱的縱筋焊接,由等電位箱引出的扁鋼就和距離最近的柱筋連接就行了,不必伸到基礎底。
2015-01-05 19:38:04
-
1、由底層LEB箱計至基礎梁上排主筋。2、上圖黃框內是底層LEB箱和接地母線25*4的示意,應為室內接地母線,因其不挖土。下圖是作測試點此出的40*4室外接地母線示意,對于其長度圖中自相矛盾,應取最長即負1m+正0.5m=1.5m以上。這不是斷接卡子,引下線共8處但只設4處測試點,其余4處可能是斷接卡子,但要在圖中找是否。
另:基礎梁內兩根主筋作接地體應借套利用圈梁筋作均壓環子目,以基礎梁長度計,還要套柱主筋與此基礎梁筋焊接共8處,與樁筋或承臺主筋焊接共N處了;組價子目第3項室內接地母線不存在。
2015-01-05 19:47:04
-
1,戶外接地母線敷設截面200mm2以內(25*4熱鍍鋅扁鋼)如圖二,由底層LEB端子箱引下與基礎接地體可靠連接。那么這個高度怎么算呢,從端子箱往下算到哪里呢。
按圖中的示意是從端子箱往下連接到基礎梁的鋼筋,其高度就是從端子箱至基礎梁
2,圖三和圖四是什么關系。
指的是一碼事
3,距地0.5M處設測試點,一共有4處測試點就有4個斷接卡子嗎?斷接卡子圖紙上又沒有標注,該怎么計算個數。
是采用-40*4鍍鋅扁鋼伸出墻外,只是一個測試點,它不是斷接卡子
4,如圖四 在距室外地坪0.5m處焊出連接板(鍍鋅扁鋼-40*4),以便設置連接板箱測量.連接板箱應有明顯標(僅標識為@處)。這句話是什么意思呢。這個做了有什么用,是不是斷接卡子呢
這個明顯標就是接地標志,見圖
2015-01-05 19:52:01
-
1,戶外接地母線敷設截面200mm2以內(25*4熱鍍鋅扁鋼)如圖二,由底層LEB端子箱引下與基礎接地體可靠連接。那么這個高度怎么算呢,從端子箱往下算到哪里呢。
答:25*4鍍鋅扁鋼是水平敷設的,高度是基礎接地體的高度,一路過去與每一根引下線交叉時做焊接。
2,圖三和圖四是什么關系。
答:圖四是圖三的文字說明,是說,標有@的引下線在0.5米處做斷接卡子,沒有標識@的引下線處不做。
3,距地0.5M處設測試點,一共有4處測試點就有4個斷接卡子嗎?斷接卡子圖紙上又沒有標注,該怎么計算個數。
答:標有@的引下線處計算,沒有標識@的引下線處不算。
4,如圖四 在距室外地坪0.5m處焊出連接板(鍍鋅扁鋼-40*4),以便設置連接板箱測量.連接板箱應有明顯標(僅標識為@處)。這句話是什么意思呢。這個做了有什么用,是不是斷接卡子呢。謝謝大家
答:僅標識為@處做連接板箱(斷接卡子)。