  • 關于弱電系統圖的計算

    如圖一是SC50埋地敷設,這個預埋的管子長度怎么算呢?我是說室外,給排水可以暫定一個1.5M。那弱電的管子怎么算。如圖二是網絡系統圖,室內網絡均是UTP5類線,想問下大家。1,這個算量的話,SC50里面(從室外到進線箱)是不是沒有5類線 2,如圖三,我看了下一層二層三層一共是9+9+7=25個網絡插口,那么是不是有25根線從進線箱里面開始算長度。在第一層有7根線,那么從第一層網絡進線箱到第二層的網絡分線箱其垂直方向,是不是有25-7=18根線,同理三層是18-9=9根線,如果層高都是3.6M,那么其垂直長度是不是3.6*18+3.6*9呢。謝謝大家的回答。還

    垂直長度

    算量

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    如圖一是SC50埋地敷設,這個預埋的管子長度按電纜進入建筑物預留長度2m考慮計算。(看定額計算規則)

    如圖二是網絡系統圖,室內網絡均是UTP5類線

    1,這個算量的話,SC50里面(從室外到進線箱)是沒有5類線,應該是通訊電纜、閉路電纜和網絡光纜,室內敷設才是5類線

    2,如圖三,我看了下一層二層三層一共是9+9+7=25個網絡插口,那么是有25根線從進線箱里面開始算長度。在第一層有7根線,那么從第一層網絡進線箱到第二層的網絡分線箱其垂直方向,是有25-7=18根線,同理三層是18-9=9根線,如果層高都是3.6M,那么其垂直長度是不是3.6*18+3.6*9呢。

    你的理解正確,就是這樣敷設和計算的。