  • 請教各位前輩江蘇2014定額中腳手架相關問題

    江蘇2014版計價定額中將腳手架分為綜合腳手架和單項腳手架,現有地上十九層,地下兩層的住宅樓,外墻腳手架工程量是分成外墻砌筑、外墻抹灰等依次列項套定額,還是按綜合腳手架算,不再另算外墻砌筑、抹灰??個人認為外墻腳手架可以用來外墻砌筑、抹灰、裝飾,所以覺得按綜合腳手架計算比較合適,定額上把外墻砌筑腳手架劃在單項腳手架一類單獨算,做出來的標書上綜合腳手架和單項腳手架不能同時存在了嗎???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按綜合腳手架算,不再另算外墻砌筑、抹灰腳手架了

    不是不能同時存在的,在綜合腳手架沒有綜合的內容里,如果現場發生了,除了計算綜合腳手架外,還要計算單項腳手架的

    3.單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算,不再計算超過20m腳手架材料增加費。
    (1)各種基礎自設計室外地面起深度超過1.50m(磚基礎至大方腳磚基底面、鋼筋混凝土基礎至墊層上表面),同時混凝土帶形基礎底寬超過3m、滿堂基礎或獨立柱基(包括設備基礎)混凝土底面積超過16m2應計算砌墻、混凝土澆搗腳手架。磚基礎以垂直面積按單項腳手架中里架子、混凝土澆搗按相應滿堂腳手架定額執行:
    (2)層高超過3.60m的鋼筋混凝土框架柱、梁、墻混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
    (3)獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
    (4)層高在2.20m以內的技術層外墻腳手架按相應單項定額規定執行;
    (5)施工現場需搭設高壓線防護架、金屬過道防護棚腳手架按單項定額規定執行;
    (6)屋面坡度大于45°時,屋面基層、蓋瓦的腳手架費用應另行計算;
    (7)未計算到建筑面積的室外柱、梁等,其高度超過3.60m時,應另按單項腳手架相應定額計算;
    (8)地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內的綜合腳手架相應定額乘以系數0.5執行;
    (9)檐高20m以下采用懸挑腳手架的可計取懸挑腳手架增加費用,20m以上懸挑腳手架增加費已包括在腳手架超高材料增加費中。