Ronnie 2015-01-09 10:47:56 | 廣東省 安裝 | 1410查看 2回答
應急照明強制啟動如何接線,工程量如何計算
電梯前室照明設計為應急照明,火災時由消防信號強制點亮,強制啟動的原理是什么,工程量如何計算,具體每根管穿幾根線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原理是:
1、正常工作時繼電器開關KM閉合,電流經過正常相線直接連接聲光控制開關和燈具,不路過消防報警器。
2、當電路出現異常時,繼電器開關KA閉合,強制相線連接,電流經過消防報警信號后連接聲光控制開關和燈具。
3、工程量按圖圖紙實際計算,每根管里面穿3根線。
2015-01-09 13:46:59
-
強制點亮線,就是火災發生或者停電后,應急照明線路自動點亮,也就是在普通照明線路的基礎上增加了一根強制點亮線,與照明線路同管敷設
2015-01-09 10:50:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看