千鳥 2015-01-09 13:07:43 | 河南省 安裝 | 3026查看 3回答
關于給排水系統圖的問題
如下圖是我做的一個工程里的給水系統圖。我想請問幾個問題:1、這個淋浴器 坐便器的立管(就是圖中白色的豎向管道)我是按照每個地方0.3m的預留計算的,這樣子是否合適?2、如果問題1是可以這樣計算那么這些立管上的截止閥是否還計算呢?3、圖紙中關于衛生器具的描述只有這一段,我的理解是衛生器具就只計算大便器、地漏和廚衛的洗手盆,其他的熱水器、洗衣機都不計算只預留管道讓用戶自理(雖然圖紙中并未說明),這樣考慮是否合理?我原來做的住宅工程有的商品房就是只預留立管和地漏,其他什么都沒有,可有的安置房卻包含洗臉盆和大便器。請問老師在日常工作中對于衛生器具這方面是如何確定是否計算的呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如下圖是我做的一個工程里的給水系統圖。我想請問幾個問題:1、這個淋浴器 坐便器的立管(就是圖中白色的豎向管道)我是按照每個地方0.3m的預留計算的,這樣子是否合適?
一般這種立管需要預留50cm,剩下的安裝用水器具時在安裝。
2、如果問題1是可以這樣計算那么這些立管上的截止閥是否還計算呢 止回閥單獨計算,如果你們不施工用水器具,需要和建設單位約定好節點,談好是否包含閥門,省的推諉扯皮
?3、圖紙中關于衛生器具的描述只有這一段,我的理解是衛生器具就只計算大便器、地漏和廚衛的洗手盆,其他的熱水器、洗衣機都不計算只預留管道讓用戶自理(雖然圖紙中并未說明),這樣考慮是否合理?我原來做的住宅工程有的商品房就是只預留立管和地漏,其他什么都沒有,可有的安置房卻包含洗臉盆和大便器。請問老師在日常工作中對于衛生器具這方面是如何確定是否計算的呢?
需要看合同約定,圖紙上是不管這個的,約定衛生器具的話,就是你們施工,如果沒有約定一般都是預留管道
2015-01-09 13:53:05
-
1、這個淋浴器 坐便器的立管含在定額內;
2、坐便器計算截止閥,淋浴器不計算;
3、合理;
4、商品房只預留立管和地漏,其他什么都沒有;安置房包含洗臉盆和大便器。
2015-01-09 13:15:36
-
1、淋浴器 坐便器的立管(就是圖中白色的豎向管道)每個地方不能按照0.3m的預留計算,如圖坐便器、洗臉盆不能加預留,地面+0.3米處就是它們的預留高度,直接接三通加閥門即可,其他要預留。衛士器具是否安裝,要根據建設單位或合同而定。
2015-01-09 14:11:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看