漫步 2015-01-10 11:43:23 | 河南省 安裝 | 1454查看 2回答
關于建筑物的結構不同對水電施工的影響?
1.磚混結構的墻體上允不允許剔槽刨溝來暗敷線管?有的人說磚混結構墻體都是承重墻絕不允許在墻上刨溝,穿線管全部要在壘磚時埋進墻體里,是這樣嗎? 2.磚混結構在沒有地下室的情況下,給水管和排水管穿外墻的時候以及排水管穿屋面的時候都不需要剛性防俗管嗎？或者只是用鋼套管就可以嗎? 3.磚混結構如果給排水管道穿外墻是不是沒法加剛性防水套管?承重墻上是不是不允許弄個大窟窿?如果加的話是不是管道周圍要用混凝土澆筑或者什么其他辦法才可以? 4.磚混結構和框剪結構水電預算的影響具體還有哪些?有沒有專業 的資料對此詳細介紹和闡述的?問題補充:如果磚混結構不允許刨溝,穿線管為阻燃管,那套穿線管定額時是不是就不能套工作內容包括刨溝的“剛性阻燃管”了,是不是就只能套用工作內容不含刨溝的“硬質聚錄乙烯管”然后修改主材了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、磚混結構承重墻上不允許開槽,非承重墻可以在磚墻部分開槽,梁柱部分不允許開槽;
2、排水管道穿越外墻和屋面時需要設置防水套管,一般為剛性。施工時,采用普通鋼套管代替是偷工減料,是不符合要求的;
3、窗墻套管通常實在結構施工時做好預留預埋,即省時又省力。如果沒有預留預埋,在墻上開大洞需要土建結構的驗證后同意才行,洞口太大是不允許的;一般圖集中套管穿墻部位需要澆筑混凝土的(做預算的通常會漏掉混凝土澆筑部分),穿墻的詳細做法可以參照《02S404防水套管》。
2015-01-10 16:33:21
-
1.磚混結構的墻體上是不允許剔槽刨溝來暗敷線管,就是因為磚混結構墻體都是承重墻絕不允許在墻上刨溝,穿線管全部要在壘磚時埋進墻體里。
2.磚混結構在沒有地下室的情況下,給水管和排水管穿外墻的時候以及排水管穿屋面的時候照樣需要剛性防俗?,因為室外綠化的水照樣會對一層室內地面幾層有影響,并不只是用鋼套管就可以。這個一般要看設計要求。
3.磚混結構如果給排水管道穿外墻不是沒法加剛性防水套管,承重墻上是不允許弄個大窟窿,如果加的話是管道周圍要用混凝土澆筑或者什么其他辦法才可以的。
4.磚混結構和框剪結構對水電預算的影響主要就是預埋預留。
是的,磚混結構不允許刨溝,穿線管為阻燃管,那套穿線管定額時就不能套工作內容包括刨溝的“剛性阻燃管”了,就只能套用工作內容不含刨溝的“硬質聚錄乙烯管”然后修改主材了。2015-01-10 11:50:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看