逝水無痕 2015-01-10 17:18:14 | 江蘇省 安裝 | 2108查看 4回答
關于延時開關的線路
延時開關和座燈頭在照明回路里面,系統圖標明的BV3*2.5,如圖一是截圖,標明的是5根線。圖二是我畫的圖,因為是雙聯單控開關,因此火線進入開關以后是兩根控制線到各自分別的燈具,再加上過來的三根線,一共是5根。我有疑問,接下來這個三根線是不是穿到對面的延時開關然后再往上到座燈頭呢。謝謝大家的解釋。也就是座燈頭到延時開關之間是3根線。圖三是一個網友的解釋,我沒有看明白。希望大計能回答下,謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納延時開關和座燈頭在照明回路里面,系統圖標明的BV3*2.5,如圖一是截圖,標明的是5根線。圖二是我畫的圖,因為是雙聯單控開關,因此火線進入開關以后是兩根控制線到各自分別的燈具,再加上過來的三根線,一共是5根。是的,接下來這個三根線是穿到對面的延時開關然后再往上到座燈頭呢,也就是座燈頭到延時開關之間是3根線,零線、相線、控制線。
2015-01-10 20:30:28
-
一般從延時開關至座燈頭應該是二根線。如果需要接地保護的話是三根線。
2015-01-11 09:24:27
-
雙聯開關延續到下面的開關需要電源線,此處需要5根線;
2015-01-11 09:08:54
-
座燈頭到延時開關之間是3根線,火線(經過延時開關的火線)、零線、接地線。設計畫得不錯。
2015-01-12 13:11:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看