qianfei 2015-01-11 20:36:10 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2563查看 4回答
防水板基礎
人防工程,周圍是帶型基礎400厚,中間是柱獨立基礎700厚,基礎間設防水板250厚,基礎和防水板下是50厚細石砼保護層、防水層、100厚砼墊層,防水板墊層下增設100厚泡沫板,最下面是換填的灰土,基礎采用磚模,在圖形算量2013中,防水板、獨立基礎、保護層、墊層、泡沫板、灰土的工程量怎樣設置最好。問題補充:如果基礎與防水板設有坡度,成倒棱臺形式,又有集水坑,這又該如何設置定義,主要想要基礎下的換填灰土量,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
人防工程,周圍是帶型基礎400厚,中間是柱獨立基礎700厚,基礎間設防水板250厚,基礎和防水板下是50厚細石砼保護層、防水層、100厚砼墊層,防水板墊層下增設100厚泡沫板,最下面是換填的灰土,基礎采用磚模,在圖形算量2013中,防水板、獨立基礎、保護層、墊層、泡沫板、灰土的工程量怎樣設置最好。獨立基礎及帶型基礎單獨定義布置;定義布置防水板,然后分別定義砼墊層及灰土墊層布置,在砼墊層中利用面積代碼,把保護層、泡沫板、50厚細石砼保護層子目套進去。
2015-01-12 22:02:41
-
答:這要根椐個人的工作習慣而定,本人作法一是換填灰土;二是防水層、100厚砼墊層;三是基礎磚模;四是獨立基礎;一步一步按照施工工藝計算。
2015-01-13 09:49:19
-
人防工程,周圍是帶型基礎400厚,中間是柱獨立基礎700厚,基礎間設防水板250厚,基礎和防水板下是50厚細石砼保護層、防水層、100厚砼墊層,防水板墊層下增設100厚泡沫板,最下面是換填的灰土,基礎采用磚模,在圖形算量2013中,防水板、獨立基礎、保護層、墊層、泡沫板、灰土的工程量怎樣設置最好。
在圖形算量2013中,帶型基礎、防水板、獨立基礎按設計分別定義(這些基礎構件中需要增加防水層及細石混凝土保護層相關的定額子目,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可)并畫圖布置,墊層、灰土都可以根據設計按墊層定義,套相關的墊層子目,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可,在混凝土墊層中增加泡沫板相關的定額子目,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可。2015-01-13 09:26:01
-
答:例如墊層,可按下圖方法定義并套清單和定額做法,然后畫圖。
2015-01-11 21:51:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看