勇者 2015-01-12 12:57:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1947查看 3回答
請教:地下室底板的不規則柱上板帶如何布置?
1.如下兩圖,我用筏板負筋--畫拆線選擇范圍進行布置,出現了以下的情況(鋼筋三維)這樣布筋是否正確? 2.鋼筋在不規格的范圍,應該長短有異。我理解是圖3布置? 3.希望高手幫我明確解答嚇,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.如下兩圖,我用筏板負筋--畫拆線選擇范圍進行布置,出現了以下的情況(鋼筋三維)這樣布筋是否正確? 2.鋼筋在不規格的范圍,應該長短有異。我理解是圖3布置? 3.希望高手幫我明確解答嚇?
答:1、你這樣布置是對的。圖紙上柱的附加底筋和面筋都與柱平行于垂直。和筏板筋是方向錯位。所以你布置的附加筋是正確的。2、鋼筋在不規格的范圍內應該是長短有異,但圖紙是給你標注了方向有異,而不是形狀有異??吹捉钆c面筋與柱的關系就可看出來。3、如果像你圖三理解,把鋼筋布置上去,柱的受力不就出現了受力不均勻的現象嗎。你的理解是錯的。
2015-01-12 14:57:27
-
像你這樣布置是可以的,鋼筋量沒有區別。
2015-01-12 14:13:23
-
1.如下兩圖,我用筏板負筋--畫拆線選擇范圍進行布置,出現了以下的情況(鋼筋三維)這樣布筋是否正確?--可以用筏板主筋用自定義范圍來繪制即可
2.鋼筋在不規格的范圍,應該長短有異。我理解是圖3布置? 通過自定義范圍來繪制,布置的時候選擇平齊的板邊或者參考的軸網來處理
2015-01-12 14:09:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看