O(∩_∩)O 2015-01-12 19:41:23 | 河北省 其他專業 | 2910查看 2回答
河北2012定額腳手架問題
土建定額說明:地下建筑物的腳手架及依附斜道套用相應高度外雙排腳手架及依附斜道項目。 計算規則:內墻、地下室內外墻砌體砌筑腳手架,外墻按砌體中心線、內墻按砌體長度乘以高度以“㎡”計算,高度從室內地面或樓面算至板下或梁(不包括圈梁)下。高度(同一面墻高度變化時,按平均高度)在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算。1、 定額說明和計算規則有沖突嗎?2、如果一個15米以上磚混結構,有地下室,地下室2.5米,地上部分:外墻套24米以內外墻雙排腳手架,內墻套3.6米以內里腳手架;地下室:外墻套5米以內外墻雙排腳手架,內墻套3.6米以內里腳手架。還是地下室內外墻和地上內墻一起套3.6米以內里腳手架定額?3、地下室外墻防水套腳手架,防水是指什么防水,剛性防水如果超過1.2米也套腳手架嗎?地下室外墻套了腳手架,這種情況下,地下室外墻防水就不用套腳手架了吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
外墻防水要套相關定額
2015-01-13 08:10:28
-
回答:1.不矛盾。地下建筑物一般指地下較復雜的二三層,甚至更多的復雜建筑,這樣的需要雙排架和依附斜道。地下室相對簡單,會對只是砌筑,而不用保溫防水等工藝,這時內外墻套砌筑腳手架;2.地下室2.5米,內外墻和地上內墻一起套3.6米以內砌筑腳手架即可。3.外墻防水不是指剛性防水,指的是外墻貼墻的卷材防水,套相應高度的雙排腳手架乘0.2系數。
2021-07-07 10:21:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看