aacc688 2015-01-13 11:55:58 | 河北省 安裝 | 1746查看 4回答
關于電機調試的問題
一個電氣工程只有一個安裝單位,使用定額計價做的預算。 問題一 :在做預算書時將電機調試定額放到了控制柜安裝中,是否合理? 問題二:電氣調試中的電機調試相關定額,是應該放到控制柜調試中,還是跟著電機安裝?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:如果電機需要調試的只要選用的定額子目合適,放到那里并不重要,電機調試是一個獨立的子目,所以排序在那里都可以。
定額的說明:“三、送配電設備調試中的lkV以下供電系統定額適用于所有低壓供電系統,低壓配電裝置至各分配電箱的組成一個供電系統,但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試項目內?!本褪钦f電機配電箱不再作為獨立的系統調試,它的調試是含在電動機的系統調試項目內。
2015-01-13 13:27:39
-
一個電氣工程只有一個安裝單位,使用定額計價做的預算。 一 :在做預算書時將電機調試定額放到了控制柜安裝中,不合理? 二:電氣調試中的電機調試相關定額,不應該放到控制柜調試中,也不是跟著電機安裝,應該單獨列清單“電機檢查接線及調試”。
2015-01-13 12:52:01
-
電機安裝,電動機有合格證,不需要調試。
2015-01-13 12:21:06
-
一個電氣工程只有一個安裝單位,使用定額計價做的預算。 問題一 :在做預算書時將電機調試定額放到了控制柜安裝中,是不合理的。 問題二:電氣調試中的電機調試相關定額,是不應該放到控制柜調試中,還是跟著電機安裝的。
2015-01-13 12:39:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看