江蘇2014定額說電纜附加以及預留長度是電纜敷設長度的組成部分,計入電纜長度工程量內。疑問1,假如電纜圖示長度是10M,那么是10M*1.025+預留長度,還是(10M+預留長度)*1.025呢。疑問2,圖三是兩個配電箱,假定AL1和AL2配電箱半周長都是0.5M,兩個配電箱的水平長度是10M(不考慮其它長度)。其中2M的預留是圖8的情況,0.5M的預留是圖7的情況,1.5M是電纜頭。那么下面哪一種計算正確呢。1,10+0.5*2 2,10+2*2 3,10+1.5*2 4,10+2*2+1.5*2。謝謝大家的回答。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜長度為10+2*2+1.5*2=17米。如果是穿管敷設,不需要計算弛度;其它方式敷設的,再乘以弛度1.025。=17.4米。
2015-01-20 08:57:17
-
疑問1,假如電纜圖示長度是10M,那么是10M*1.025+預留長度,還是(10M+預留長度)*1.025呢。
答:是10M*1.025+預留長度;
答:是10+0.5*2+1.5*2
2015-01-19 17:45:11
-
你好:江蘇2014定額說電纜附加以及預留長度是電纜敷設長度的組成部分,計入電纜長度工程量內。疑問1,假如電纜圖示長度是10M,那么是10M*1.025+預留長度,還是(10M+預留長度)*1.025呢?
(10M+預留長度)*1.025正確。定額的說明:2.5%按電纜全長計算,那么電纜的全長是包括預留長度的。
按10+(0.5+1.5)*2=14計算,8項指的的是配電柜座落在有電纜地溝的情況下計取的。
2015-01-19 19:29:03
-
假如電纜圖示長度是10M,是10M*1.025+預留長度正確。不是(10M+預留長度)*1.025。因為這里的電纜全長=電纜水平長度+垂直長度,并不是增加了附加長度的全長。如果是增加了附加長度的全長以第二條為例:電纜進入建筑物預留長度是2m,如果按增加附加長度的全長計算這部分長度就成了2*1.025=2.05m不是2m了。2,圖三是兩個配電箱,假定AL1和AL2配電箱半周長都是0.5M,兩個配電箱的水平長度是10M(不考慮其它長度)。長度=10+2*2+1.5*2+0.5*2*2=19m,2m是第8條:盤下進出線、1.5m是第5條電纜終端頭檢修余量最小值、0.5*2是第7條按盤面尺寸寬+高。
2015-01-19 18:11:07
-
1,是10M*1.025+預留長度。
2,圖三是10+2*2+1.5*2。
2015-01-20 00:23:34
-
江蘇2014定額說電纜附加以及預留長度是電纜敷設長度的組成部分,計入電纜長度工程量內。疑問1,假如電纜圖示長度是10M,那么是10M*1.025+預留長度。
這幾種情況下你考慮預留圖7圖81.5M電纜頭時你的算法中都不正確,應為10+1.5*2+0.5*2+2*2=18M
2015-01-19 21:11:09
-
電纜長度為10+2*2+1.5*2=17m。如果穿管敷設再乘以1.025。