路過我的心 2013-03-20 16:46:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 3回答
板面附加筋
圖中板配筋為雙層雙向的,圖中的附加筋是否就是負筋,是否需要布置分布筋?若設置是否跟上部面筋重疊布置 請指教 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:板配筋為雙層雙向的,圖中的附加筋用負筋定義。有了雙層雙向的配筋后,附加的負筋下就不要再布置分布筋的了,布置了軟件里也不會計算的。
2013-03-20 16:50:34
-
從圖紙上面看··應該就是指的負筋。
2013-03-20 16:48:24
-
圖上所畫的是負筋 需要有分布筋,分布筋與負筋垂直布置
2013-03-20 16:48:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看