  • 板面附加筋

    圖中板配筋為雙層雙向的,圖中的附加筋是否就是負筋,是否需要布置分布筋?若設置是否跟上部面筋重疊布置 請指教 謝謝!

    板面附加筋

    重疊布置

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:板配筋為雙層雙向的,圖中的附加筋用負筋定義。有了雙層雙向的配筋后,附加的負筋下就不要再布置分布筋的了,布置了軟件里也不會計算的。

    2013-03-20 16:50:34 

  • 從圖紙上面看··應該就是指的負筋。

    2013-03-20 16:48:24 

  • 圖上所畫的是負筋 需要有分布筋,分布筋與負筋垂直布置