yili2016 2015-02-05 16:06:23 | 河南省 土建 | 1514查看 3回答
請教一下河南08定額中樓梯間墻面抹灰超過3.6米的裝飾腳手架和地下消防水池腳手架的問題。
樓梯間不同跑 踏步梯段之間高度未超過3.6米時,墻面抹灰,踏步底面(或頂棚面)不抹灰的話是不是也不另計里腳手架?如果高度超過3.6米,也另計里腳手架? 地下消防水池底板投影面積260m2,底板有1m(寬)*0.9m(深)*16m(長)的集水坑,底板頂標高為-6.1m,底板厚0.5m,頂板面標高為-1.75m,僅一層,水池地面、側墻面和頂棚面都抹灰,套腳手架的話是不是只要套滿堂基礎腳手架,綜合腳手架地下室一層和滿堂腳手架天棚高(m)5.2這三個子目就行了?看到您上次的回復了,只是地下消防水池頂梁板部分的腳手架如何套子目,好像定額中沒有說明。 請指點,非常感謝~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樓梯間不同跑 踏步梯段之間高度未超過3.6米時,墻面抹灰,踏步底面(或頂棚面)不抹灰的話是不是也不另計里腳手架?是的,正確;
如果高度超過3.6米,也另計里腳手架?可以另計腳手架;
地下消防水池底板投影面積260m2,底板有1m(寬)*0.9m(深)*16m(長)的集水坑,底板頂標高為-6.1m,底板厚0.5m,按底板面積套12-230子目;
頂板面標高為-1.75m,僅一層,水池地面、側墻面和頂棚面都抹灰,套腳手架的話是不是只要套滿堂基礎腳手架,綜合腳手架地下室一層和滿堂腳手架天棚高(m)5.2這三個子目就行了?四周墻壁及隔墻澆筑混凝土或砌筑按池壁內長度*高度,套里腳手架12-229子目,另外按內凈空水平面積套12-231滿堂腳手架子目。
2015-02-05 20:36:15
-
你好:3.6米以內的裝飾項目都不用計算腳手架費用。
2015-02-05 16:25:11
-
3.6米以內的裝飾項目都不用計算腳手架費用。水池的腳手架在定額計算規則中有明確說明,你查一下。
2015-02-05 19:06:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看