FlodySukxy 2015-02-15 11:23:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1459查看 5回答
板圖上標示了內陽角的放射筋,但外陽角沒有標注,是否是外陽角不需要設置?施工方說外陽角加放射筋是強條
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
板圖上標示了內陽角的放射筋,但外陽角沒有標注,是否是外陽角不需要設置【不標注是設計失誤,但是應該做的,為了結算不發生爭議,應該做一個技術核定單,讓監理,甲方簽字認可,確認陽角的具體做法】?施工方說外陽角加放射筋是強條【施工單位說的對的,見截圖和摘要】
江蘇省住宅工程質量通病控制標
7 混凝土結構工程
7.1 混凝土結構裂縫
4 建筑物兩端端開間及變形縫兩側的現澆板應設置雙層雙向鋼筋,其他開間宜設置雙層雙向鋼筋,鋼筋直徑不應小于8mm,間距不應大于1OOmm。其他外墻陽角處應設置放射形鋼筋,鋼筋的數量不應少于7φ10,長度應大于板跨的1/3,且不應小于2000mm。
2015-02-15 13:19:36
-
板圖上標示了內陽角的放射筋,但外陽角沒有標注,應該是外陽角不需要設置的,施工方說外陽角加放射筋是強條 ,
就算圖紙沒有標注也是需要計算的,這不一定是對的,應該是以圖紙標注或說明為依據,或以建設方和監理方簽證為依據的。
2015-02-15 11:48:58
-
這個你找一下圖紙的設計說明吧,一般情況下都會有說明陽角需要增加附加筋的,它不會每個位置都畫上,但只要是說明里有,就應該都給人家加上的
2015-02-15 11:57:35
-
這個要根據設計圖紙說明里的要求以及當地的施工規范去確定,或者你可以直接去咨詢一下設計人員去確定一下,
也可以咨詢一下現場的監理或甲方代表確定實際是否做,實際沒有做可以不計算
2015-02-15 11:33:09
-
按設計要求的施工和計算,這樣板角的放射鋼筋,設計是不會對每個角都有標注的。
2015-02-15 11:35:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看