  • 消防電圖里面的問題

    1、水流指示器在消防電圖的什么位置設置。2、控制裝置濕式報警閥壓力開關在什么位置有,是每層一個嗎,一個壓力開關有幾個接頭,3、在消防電圖水滅火系統(tǒng)調(diào)試指的是什么?4、立管的標高在屬性里從地下-2米到頂層51米。從開始到最后的詳細步驟。我用的是2013.標高輸入水平管的標高可以就是通到頂層的立管設置不了。請幫忙解釋,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:1  2需要看具體設計圖紙,應該是每層設置水流指示器,控制裝置濕式報警閥壓力開關

            4 按設計圖紙逐層設置立管,標高按樓層設置。