弱電的問題
1.弱點里的管線RVV-2*1.5. WDZ-BYJ(F)3*4 SY V-75-5P2 YWV-75-9P2 SYWV-75-7P2 RVS-2*2.5 UIP5-SC20這些線纜都是按單根線算嗎。2.一根六芯多模光纜這要套什么項啊,也是單根吧,3. 2-UIP5這是?2是代表?工程量?套什么定額。4.HUB代表?5.SYWV-75-5這要套什么定額啊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.弱點里的管線RVV-2*1.5. WDZ-BYJ(F)3*4 SY V-75-5P2 YWV-75-9P2 SYWV-75-7P2 RVS-2*2.5 UIP5-SC20這些線纜都是按單根線算嗎。
是的
2.一根六芯多模光纜這要套什么項啊,也是單根吧,
是單根,套光纜敷設12芯以內的定額
3. 2-UIP5這是?2是代表?工程量?套什么定額。
2表示線的根數,2根5類網線
套非屏蔽雙絞線敷設定額
4.HUB代表?
交換機
5.SYWV-75-5這要套什么定額啊。
套有線電視里面的同軸電纜敷設定額,直徑小于9的
2015-03-04 09:37:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看