  • 安裝工程消防工程,支吊架超過5米的計取超高費嗎?

    安裝工程消防工程,管道安裝高度不超5米,但是吊架的安裝高度超過5米了,請問該支吊架是否計取超高費?例如層高5.6米,管道安裝高度4.9米,支吊架從天棚上起吊。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 安裝工程消防工程,支吊架超過5米的計取超高費哦;

    2015-03-08 09:07:46 

  •          安裝工程消防工程,管道安裝高度不超5米,但是吊架的安裝高度超過5米了,該支吊架安裝是不計取超高費的,例如層高5.6米,管道安裝高度4.9米,支吊架從天棚上起吊。

    2015-03-08 09:27:40 

  • 安裝工程消防工程,管道安裝高度不超5米,但是吊架的安裝高度超過5米了,請問該支吊架是否計取超高費?例如層高5.6米,管道安裝高度4.9米,支吊架從天棚上起吊。

    你好:
    1、定額的要求是按照操作物高度,而不是你說的按照吊架高度來計算超高的。你說的這個4.9m不計算超高。

     

    天棚

     

    2015-03-08 09:08:02 

  •    安裝工程消防工程,管道安裝高度不超5米,但是吊架的安裝高度超過5米了,該支吊架計取超高費。例如層高5.6米,管道安裝高度4.9米,支吊架從天棚上起吊,支吊架安裝計取超高費,管道安裝不計取超高費。

    2015-03-08 09:39:10 

  • 例如層高5.6米,管道安裝高度4.9米,支吊架從頂板上起吊。

    答:管道安裝以支架安裝的高度(操作物的支撐點)計算單層超高費,所以不但要計算支架安裝的單層超高費,也要計算消防管道安裝的單層超高費。(支架的制作不能計算超高費)。

    操作物安裝高度是以操作物的支撐點、著力點即支吊架的膨脹螺栓位置的高度計算,管道、橋架、母線等都是一樣。

    2015-03-08 09:10:59 

  • 廣聯達預算交流千人群:185992707,歡迎大家加入!

    本群為業務交流群,目前有成員400多人,進群的朋友請把群名片改成:地點+行業+昵稱,便于交流。例如:京-土建-熒熒。

    2015-03-08 15:20:07 

  • 這個是不能計算的,操作物離地高度應指操作物最下面距地高度,也就是4.9米,而不是到樓板高度。就和滿堂腳手架的一樣,是吊頂面層距地高度,而不是層高。

    2015-03-08 11:16:46 

  • 應該記取超高費,

    2015-03-08 11:22:41 