  • 板附加筋問題

    說明是:注:1、未注明樓板厚均為180,未注明板鋼筋均為c10@170. 1這個附加負筋是不是布置了 XY 向面筋和底筋 再布置附加負筋 2還是說只布置XY向底筋和附加負筋 面筋 XY向就不布置了

    樓板

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    說明是:注:1、未注明樓板厚均為180,未注明板鋼筋均為c10@170.

    1這個附加負筋是不是布置了 XY 向面筋和底筋 再布置附加負筋

    2還是說只布置XY向底筋和附加負筋 面筋 XY向就不布置了

     

    ---------是的,按照1的說法,這個鋼筋是附加了。布置完了底筋和面筋,再布置這個附加鋼筋。

    2015-03-09 12:55:46 

  • 你好:用負筋定義處理

    2015-03-09 13:00:33 

  • 1這個附加負筋是說只布置XY向底筋和附加負筋 面筋 XY向就不布置了

    2015-03-09 12:51:43 

  • 是布置了 XY 向面筋和底筋,再布置附加負筋。附加筋只需布置綠色細線標注長度即可。

    2015-03-09 14:16:36 