  • 圈梁代替過梁

    圖紙只說了3000~4200的過梁屬性。那超過4200的門窗上面怎么辦?可以用3000~4200過梁的屬性,按圈梁定義嗎?拉通了畫!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    超過4200的門窗上面的過梁,必須由設計出圖配筋??纯丛O計說明里有沒有。

    2013-03-14 12:14:48 

  • 我見過好多圖紙都存在這樣的問題,門窗洞口寬度大于設計說明中過梁最大寬度。一般我都是按最大的過梁屬性來畫的,你可以問問設計哦。不論是用圈梁畫還是過梁,圈梁代過梁部分還是得套用過梁定額子目。

    2013-03-14 14:39:02 

  • 問問設計院吧。

    2013-03-14 12:24:55 

  • 這樣的問題,最好是咨詢設計人員,給出準確的數據

    2013-03-14 12:07:09 

  • 按圖紙說明來做。要是只算量就瞎先按3000~4200的要求計算,然后現場施工找設計在辦洽商。