10****@qq.com 2013-03-13 20:24:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 1回答
屋面板配筋問題。。。。。
圖紙說明中說,圖中屋面板應考慮溫度筋,板面無鋼筋處設。雙向A8150~300附加溫度經,與板面筋搭接300MM。這里說的板面無鋼筋是說只有底筋沒有面筋的板么,如果有跨板受力筋呢,這里的150~300又怎么考慮,最后說的搭接300MM在哪里設置呢,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙說明中說,圖中屋面板應考慮溫度筋,板面無鋼筋處設。雙向A8150~300附加溫度經,與板面筋搭接300MM。這里說的板面無鋼筋是說只有底筋沒有面筋的板么——是的你的認識是正確的。 如果有跨板受力筋呢——跨板受力筋也是面筋,所以板面全部被跨板受力筋覆蓋的板也不需要布置溫度鋼筋。 這里的150~300又怎么考慮——這個還應該有設計說明的,A8-150~300需要確定布筋間距的范圍和條件。 最后說的搭接300MM在哪里設置——在工程設置里進行設置。見截圖:
2013-03-13 20:43:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看