女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 十萬火急,板鋼筋的計算

    各位朋友好,我先大概說下,我在用ggj畫板鋼筋的時候,相鄰的兩塊板我分別用了單板和多板布置,然后匯總查看了以下工程量,結果是不一樣的。我想問現場實際是怎么操作的?我查了下,好多人說其實單板布置和多板布置對于底筋來說計算結果是一樣的,只是對于面筋來說,單板布置比多板布置多了很多個支座的錨固值,而多板布置又比單板布置多了個搭接值。針對上述情況,我問2個問題。 問題1:為什么說軟件中多板布置與單板布置對于底筋來說是沒有影響的?希望能從原理及現場情況、或受力分析給我解釋下原理?難得底筋就不需要錨固入支座的嗎? 問題2:為什么說多板布置與單板布置是針對于面筋的?希望也能從原理及現場來解釋下,另外一般來說單板布置鋼筋量多還是多板布置鋼筋量多呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、底筋的錨固是要求支座的1/2,5D取大值,一般1/2都會大于5D,5D就不說了。單從支座錨固來說兩個單板都錨固1/2的話,加起來還是一個完整的支座,所以從這點來說是一樣的。但是還有一個問題,就是多板布置是要是鋼筋太長就需要搭接了,所以從這點來說多板布置有可能不單板布置鋼筋量要大。

    2、對于面筋來說,錨固長度是到支座外邊的,所以單板比多板多出來支座減兩個保護層的長度,同樣多板有可能會比單板多出來搭接的長度,這就要綜合實際情況來說了。另外要是一級筋的話還要考慮上彎鉤的問題

    2015-03-19 16:39:22 

  • 計算規則應該是一致的,計算的鋼筋不一樣,檢查一下是否還有受其它構件是影響。“單板”布置是對不同板塊進行逐一的布置,“多板”布置是方方便當板塊是多個板,且鋼筋是通長時,就可以進行多板布置。

    2015-03-19 15:44:33 

  • 單板布置

    2015-03-19 15:46:09 

  • 這個你需要看11G-101第92頁

    多板布置

    對于問題1:底筋按單板布置遇到梁只需要大于等于5d且到梁中心線即可,所以單板多板布置對底筋沒有影響。

    對于問題2:如果單板布置的話,在梁支座處需要錨固,而按多板布置需要計算9m(鋼筋定尺)長一個搭接。

    這兩種布置法對鋼筋量稍稍有點影響,但是不是很大。

    一般來說,單板布置鋼筋量會略大于多板布置。

    現場實際都是按“能通則通”的原則多板布置,你編標的話就按圖紙設計。

    2015-03-19 22:24:59 