  • 高層建筑避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接

    請問高層建筑避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接什么時候需要計算此工程量,與均壓環、引下線沖突嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    高層建筑避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接在計算防雷工程時需要計算此工程量,屋頂有防雷網層就不再設置均壓環,均壓環在其他層中設置,引下線在各層中(包括與防雷網)需要按規范進行連接,引下線是豎向設置的,均壓環與防雷網是水平設置的,不會沖突。

    2015-03-20 11:12:20 

  • 避雷網的安裝 需要套2-942——2-945,而柱與圈梁的焊接應套2-946(避雷網安裝 柱主筋與圈梁鋼筋焊接)按處計取

    2015-03-21 10:40:56 