  • 結構抗震等級:剪力墻三級.框架二級,如何在工程信息中設置?

    框剪結構中,剪力墻和框架抗震等級不一致時,可以在“工程設置”的“樓層設置”中修改,但“樓層設置”中的基礎、非框架梁、柱、現(xiàn)澆板、墻梁、墻柱、圈梁、構造柱、其他,這些構建在抗震等級設置中應該和剪力墻保持一致?還是和框架保持一致呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:屬于框架結構里有抗震要求的構件是框架梁、框架柱、構造柱、圈梁;屬于剪力墻結構里有抗震要求的構件是暗柱、剪力墻、連梁。非抗震要求的構件有板、非框架梁、基礎里所有圖紙沒有要求有抗震要求的構件。