漫步 2015-03-25 12:04:25 | 河南省 安裝 | 7720查看 4回答
消防一條總線回路中可以布置多個短路隔離器嗎?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以一般是在接線端子箱內布置
2015-03-25 12:34:59
-
一般在分層設一個隔離器就行了,安裝位置在每層間,箱內
2015-03-25 13:29:03
-
可以布置多個,短路隔離器是根據施工情況和設備特性決定的,短路隔離器只是起到保護主機設備的作用
2015-03-25 15:18:31
-
GB 50116-2013《火災自動報警系統設計規范》規定:每個短路隔離器保護的探測器、手動報警按鈕和模塊的消防設備的總數不應超過32點。每個回路設置的短路隔離器數量需根據所選用的火災報警控制器回路容量來確定(不同廠家生產的控制器回路容量不相同),每一回路容量不宜超過200點,且應留有不少于額定容量10%的余量。希望對你有所幫助。
2015-03-25 13:06:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看