漫步 2015-03-25 15:45:52 | 河南省 安裝 | 2352查看 2回答
消防電源線和電話線的問題
如圖,電源線和信號線前面都有一個‘N’,而說明中說每條回路不超過90點,我數了一下每層15個點數,一共18層那正好6層一個回路正好90點,一共分為3條總線回路 問題1:電源主線前面也有一個N,是不是每條信號總線回路都要單獨配一條電源回路?也就是說信號線一共三條總線回路,電源主線也應該是三條回路?還是電源線只有一根豎向主線到1-18層全部為支線?系統圖好像不是這個意思 問題2:說明中說的90點是不是已經是考慮過總線回路點數余量后每條回路不超過90點了?因為總線回路點數容量是有121點這種規格的,我理解的對嗎?如果90點是沒有考慮余量的,那只有每5層一個總線回路了,18層就需要分4條總線回路才行,到底哪種理解正確呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據圖紙理解,說明中每個回路不超過90個點,已經給主機的回路預留了余量,即可以按照你的理解每6層1個回路,分成3個回路,電源線前面的“n”與信號線的“n”數值相同。
2015-03-26 08:53:58
-
問題1:電源主線前面也有一個N,是不是每條信號總線回路都要單獨配一條電源回路?也就是說信號線一共三條總線回路,電源主線也應該是三條回路?還是電源線只有一根豎向主線到1-18層全部為支線?系統圖好像不是這個意思 。NH表示耐火的意思。不是每個信號總線都要配電源。收報和煙感不需要電源,看系統圖。
問題2:說明中說的90點是不是已經是考慮過總線回路點數余量后每條回路不超過90點了?已經設計好了點位,不會超過90點。因為總線回路點數容量是有121點這種規格的,我理解的對嗎?如果90點是沒有考慮余量的,那只有每5層一個總線回路了,18層就需要分4條總線回路才行,到底哪種理解正確呢?這個理解不正確。還是按原回路。
2015-03-25 22:25:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看