消防弱電的問題
為什么系統圖上 表示了 從豎井到聲光報警器有一路電源二總線 而平面圖上只是顯示了從感煙探測器到聲光報警器的 信號二總線了?那么我還算不算從豎井到聲光報警器的那一路管線了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納聲光報警器需要信號二總線和電源二總線,圖紙有問題的,需要結合圖紙的實際情況有自己的判斷,明顯遺漏的,計算工程量時必須考慮上。
2015-03-26 17:23:45
-
答:還要算從豎井到聲光報警器的那一路管線。
2015-03-26 12:28:56