逝水無痕 2015-04-02 16:06:54 | 江蘇省 土建 | 5267查看 1回答
關于地下室內墻和地下室外墻
我看了下第二十一章模板定額,有21-46和21-48定額。地下室墻體模板分內墻和外墻,那我在計算地下室墻體混凝土的時候,就要分開計算,然后各自的混凝土量算含模量,套各自的定額,對嗎。問題2,如圖二,地下室外墻厚每增減50mm,增減止水螺桿1.9KG,那是不是說,假如我的外墻是350mm,那么按照定額說明就是21-48定額里的止水螺桿含量變成26.27+1.9=28.17,對嗎。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我看了下第二十一章模板定額,有21-46和21-48定額。地下室墻體模板分內墻和外墻,那我在計算地下室墻體混凝土的時候,就要分開計算,然后各自的混凝土量算含模量,套各自的定額,對嗎【地下室內墻可以不分的,外墻要分開計算的,不同厚度要換算螺栓含量的】。問題2,如圖二,地下室外墻厚每增減50mm,增減止水螺桿1.9KG,那是不是說,假如我的外墻是350mm,那么按照定額說明就是21-48定額里的止水螺桿含量變成26.27+1.9=28.17,對【對的】
2015-04-02 17:03:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看