祈柒 2015-04-02 16:13:26 | 河北省 安裝 | 1912查看 4回答
關于弱電監控電線問題
請問:1、在安裝預算計算時,BV線需要計算接線端子,電纜需要計算電纜頭,那超五類光纖和RVV2*1.0的需要計算接線端子嗎?如果需要計算,要套取哪項定額? 2、在室外埋地監控系統時,使用的超五類光纖和RVV2*1.0長度需要計取電纜中的彎折2.5%系數嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在安裝預算計算時,BV線需要計算接線端子,電纜需要計算電纜頭,那超五類光纖和RVV2*1.0的需要計算接線端子嗎?如果需要計算,要套取哪項定額?
應該是超五類線纜吧?超五類線纜需要計算水晶頭連接,套用跳線卡接定額,RVV2*1.0不屬于電纜,可以計算端子接線,套用無端子接線定額。
2、在室外埋地監控系統時,使用的超五類光纖和RVV2*1.0長度需要計取電纜中的彎折2.5%系數嗎?不需要計取2.5%的系數,但需要計算進柜、箱的預留長度
2015-04-02 16:56:33
-
1、在安裝預算計算時,BV線需要計算接線端子,電纜需要計算電纜頭,那超五類光纖和RVV2*1.0的需要計算接線端子嗎?如果需要計算,要套取哪項定額?
答:不需要計算接線端子,可以直接壓接。
2、在室外埋地監控系統時,使用的超五類光纖和RVV2*1.0長度需要計取電纜中的彎折2.5%系數嗎?
答:光纖和電線,可以計算預留長度,不需要計算2.5%的弛度。
2015-04-02 16:56:10
-
要計算,套控制電纜頭
2015-04-02 17:07:46
-
請問:1、在安裝預算計算時,BV線需要計算接線端子,電纜需要計算電纜頭,那超五類光纖和RVV2*1.0的需要計算接線端子嗎?如果需要計算,要套取哪項定額?不需要
2、在室外埋地監控系統時,使用的超五類光纖和RVV2*1.0長度需要計取電纜中的彎折2.5%系數嗎? 沒有相應規定
2015-04-02 16:51:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看