297936570@qq.com 2015-04-02 16:50:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1123查看 1回答
砌塊中關于連接劑的問題
請問:下圖定額中“蒸壓砂加氣混凝土砌塊”子目中“砌塊砌筑粘結劑,水泥砂漿1:3,水泥砂漿M7.5”分別用于哪里?具體的施工工藝是怎么樣的?砌筑粘結劑不是已經起到了粘結劑的作用,為什么還有水泥砂漿呢???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納砂加氣混凝土砌塊施工工藝
1.材料堆放
砌塊應堆放于不受雨雪影響的場所,使用粘結劑施工時,不得用水澆濕砌塊,含水率宜小于15%。 2.砌塊施工 2.1.墻體施工
砌筑時,清理現場彈出墻的中線,邊線與門洞位置,拉好水準線,從房屋轉角處兩側與每道墻的兩與每道墻的兩端開始。第一皮砌筑前先在基面(導墻)上施鋪M7.5水泥砂漿10mm-45mm,并在砌塊底面水平灰縫和側面垂直灰縫滿涂粘結劑后進行砌筑。
第二皮砌塊的砌筑,必須待第一皮砌塊水平灰縫的砌筑砂漿凝固后方可進行。第二皮起用粘結劑砌筑。
每皮砌塊砌筑前,宜先將下皮砌塊表面以磨砂板磨平,并用毛刷清理干凈。用刮勺或鋸齒泥板將粘結劑均勻鋪于砌塊表面,砌塊的側面可先鋪粘結劑再上墻砌筑。灰縫應滿鋪和飽滿,厚度理論上為2-3mm。
每塊砌塊砌筑時,宜用水平尺和橡皮錘校正水平,垂直位置,并做到上下皮錯縫搭接。搭接長度不小于砌塊長度的1/3,不得小于100mm
砌塊墻與鋼砼或墻連接:
a.可采用?6鋼筋或L型鐵件,設置間距為兩皮砌塊高度。采用鋼筋拉接,則應在砌塊水平灰縫面開設通長凹槽,置入鋼筋后再用粘結劑填平。
b.砌塊墻與鋼砼或墻之間宜預留10~15mm縫,待墻體砌筑完成后打PU發泡劑彈性連接。
砌塊墻頂面和鋼砼梁板連接時應預留10-25mm空隙,在墻頂正中部位設置通長PE棒,棒的兩側用PU發泡劑或M5.0水泥粗砂漿嵌平實。當砌塊墻高度大于4m且長度大于5m時,墻頂部應用射釘彈將L型鐵件與梁底或板底固定。
2015-04-02 19:46:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看