計算梁混凝土工程量?
KL11的截面尺寸為0.2*0.45,軟件的計算公式為:體積=(0.2<寬度>*0.45<高度>*3.6<中心線長度>)-0.018<扣柱>-0.297<扣現澆板>=0.009m3 我的計算公式為:0.2*0.45*3.2=0.288m3 我計算錯了么?感覺軟件的計算公式看不懂,若與別人對量過程中,該如何解釋軟件的計算公式?還有旁邊的LL1是連梁么?工程量是否應并入到有梁板的工程梁里面?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你計算的0.288沒有錯,但是此工程量是按有梁板的計算規則合并到現澆板的工程量里了,梁的工程量是指沒有現澆板位置的梁體積,只要有現澆板的位置,梁的工程量就沒有工程量了,軟件的計算結果是對的,
你的計算規則可能沒有修改,比如梁與剪力墻同厚的并入墻工程量里,這樣此梁的工程量就是“0”了,該梁應該是沒有工程量的,軟件計算了0.009就是右邊剪力墻0.2*0.45*0.1的剪力墻上的梁體積
2015-04-07 11:22:46
-
和紙標注的梁高是包括板厚的,在計算工程量時這部分是計算到板里的,在計算梁的工程量時應該扣除板,你作0.288-0.297=0.009
旁邊的LL1應該是剪力墻洞口上的連梁,工程量應該并入到剪力墻里去計算,也就是套剪力墻的定額子目,
建議你看一下圖如果不是剪力墻洞口上的連梁時可以與板一花粉囊套有梁板的定額子目
2015-04-07 11:10:23
-
你沒考慮板啊,你可以在軟件圖中看三維扣減。很清楚,軟件不會錯的,至于對量,先對大量再 如果大量沒什么大的出入就不用對了,如果大量差的比較多 就要看哪里出現的不一樣 再對小量
2015-04-07 11:20:29