-
liwenting1351325 2015-04-10 08:54:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 3回答
空調板的鋼筋問題
如圖所示,空調板鋼筋如何在軟件輸入,伸入板內的長度與圖上負筋長度不同,按哪個計算,還有C8@200是不是只在伸出的空調板內才有,該如何布置,伸入板內的負筋還有沒有負筋了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納None
2015-04-10 09:03:13
-
在定義的負筋屬性的左標注或右標注長度中可以對應的輸入,至于布置時是否與設計相吻合,你可以通過點布置的邊逐步的摸索。
2015-04-10 08:55:03
-
1、如圖所示,空調板鋼筋如何在軟件輸入,伸入板內的長度與圖上負筋長度不同,按哪個計算,
----------按照第一幅圖計算。
2、還有C8@200是不是只在伸出的空調板內才有,該如何布置,伸入板內的負筋還有沒有負筋了
--------按照平面圖來定義鋼筋。如下圖1.
3、我想知道分布筋問題
-------分布筋不需要單獨設置了,上部有垂直方向的跨板受力筋,也就是面筋了。
2015-04-10 09:06:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看