女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 外墻保溫門窗側壁計算問題?

    1 剪力墻厚度250,窗框60,那計算窗側壁保溫時,按多少計算?假如外墻保溫板厚40,是不是(250-60)/2+40 ? 2 外墻保溫板面積厚度40,那計算時,是按保溫板中線還是外邊線計算長度? 3 在計算外墻磚面積時,扣除門窗洞口面積,門窗洞口是否包括側壁抹灰? 剛開始計算這些工程量,很多細節上的東西拿捏不準,望前輩指導。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、計算門窗側壁的保溫,就是這么個計算方法的,(墻厚-框厚)/2+保溫層的厚度。軟件中也是這么算的。

    2、計算保溫面積時,我們按照保溫板中心線計算長度。(軟件共有三種可選方法:按軸線長度、墻外墻長度、保溫板中心線長度)。

    3、計算外墻磚,以實貼面積計算,應該包括門窗洞口的側壁。計算外墻抹灰扣除門窗洞口,但不計算門窗洞口側壁,側壁部分定額已經綜合考慮。

    自己好好理解下!加油!

    墻厚



    剪力墻厚度


    2015-4-13 20:13:23

    1、中心線的工程量大些,但差別不大,可以忽略的。(你想啊,其實就是外擴了幾公分,有的地方變長了,有的地方也變短了,自己可以找個圖紙在CAD上比較一下)

    2、砂漿的厚度是不計算的。

    3、應該是按照1.46*1.46。

    補充:如果是給分包班組計算的話,就不能按照計算規則算了,那就要考慮現場的完成尺寸情況了!


    答疑解惑








    2015-04-12 21:51:08 

  • 1 剪力墻厚度250,窗框60,那計算窗側壁保溫時,按多少計算?【可以按剪力墻厚度減掉窗框厚度后取1/2】假如外墻保溫板厚40,是不是(250-60)/2+40 ?【可以這樣計算】 2 外墻保溫板面積厚度40,那計算時,是按保溫板中線還是外邊線計算長度?【計算規則規定按設計保溫面積計算,可以理解為墻體全部覆蓋保溫的面積】 3 在計算外墻磚面積時,扣除門窗洞口面積,門窗洞口是否包括側壁抹灰?【門窗洞口不包括側壁抹灰厚度】

    2015-04-12 11:32:00 

  • 你好:取中計算側壁尺寸,外墻面磚需要計算側壁面積。