請問消防分機需要單獨配模塊嗎?
如題
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防分機需要單獨配模塊。
每層都配需消防電話和消防廣播并且需要配有消防電話模塊和廣播模塊
消防電話模塊數量統計方法(常規設備):
1、每個消防電話分機配一個電話模塊;
2、每個分區或每個單元插孔配一個電話模塊
3、1、2相加及為總量。
消防廣播模塊:
1、每個分區配置一個廣播模塊;
2、每個單元配置一個廣播模塊;
3、1、2相加即為總量。
2015-04-15 17:55:55
-
消防分機需要單獨配模塊,這是要看施工圖紙的標注或說明,按圖紙要求去做。
2015-04-15 20:21:32
-
多線制電話系統的消防電話分機不需要配電話模塊,總線制電話系統的消防電話分機需要配電話模塊。具體根據火災報警系統圖進行分析(如需電話模塊,系統圖中會有體現),并結合采用的報警產品廠家的產品特點來確定。
2015-04-15 20:03:58
-
電話分機是不需要模塊的
2015-04-15 18:02:31