ss 2015-04-16 16:13:21 | 河南省 安裝 | 863查看 4回答
08安裝定額電氣配管
請問:08安裝定額電氣工程施工單位只預埋了PVC線管,穿引線也做了。在結算時穿引線應不應該給呢?問題補充:如果需要給,只給材料費還是安裝、材料都給?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
高層電井里的計量箱到各戶的AK箱線路的識別,怎么識別。圖紙是計量箱只畫出一條線在走廊進行分支到到各戶AK箱。請問?用自動識別管路能識別完整嗎?BV-3*10銅塑線量準嗎?謝謝。
2015-04-16 19:49:34
-
一般定額的配管中包含了配管和穿引線的內容,內容一般是12-14#鐵絲,你可以查看一下當?shù)氐呐涔軆?nèi)容
2015-04-16 16:19:01
-
電氣配管預埋定額中不含管道穿引線的費用,結算時應該計算。結算的計價可套用管內穿線銅芯照明線路1.5mm2定額,按一根線計價,將主材換算為所穿引線的品種。
2015-04-16 16:44:16
-
你好 :穿引線應該給的,預埋PVC管線管是不含穿引線的。
2015-04-16 16:25:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看