    一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用?!眴枺菏裁吹胤侥苡玫竭@樣的構件請舉例說明。 4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目?!眴枺哼@一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢? 5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧? 6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元?!? 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?

    措施筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

     1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目?!眴枺航ㄖf明中的建筑高度就是指檐高嗎?【是的,就是指檐高】

     2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比?【是指排水的水流方向的高差排水距離的比】

     3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用?!眴枺菏裁吹胤侥苡玫竭@樣的構件請舉例說明?!九畠簤喉敽痛岸纯谙虏康幕炷链芭_,根據厚度不同選用壓頂或圈梁定額】

     4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目。”問:這一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,【是的,主要是起到擋水作用和防止水侵蝕砌體墻】別的還有什么部位會用到這種構件?【其他的部位基本用不到這種構件】如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢?【該位置的混凝土條帶不區分厚度都套圈梁定額】

     5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?【措施鋼筋主要是指馬凳筋,馬凳筋不僅在板中使用,在筏板基礎等需要布置雙層鋼筋的構件中都需要,另外梁墊鐵也是屬于措施筋,這個用量比較少,只在梁鋼筋采用雙排布置是才需要】②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?【是的,根據上表計算是60公斤】③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?【在設計的圖紙中是不會給出措施筋的說明的,措施筋都是根據施工組織設計確定】④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧?【溫度筋比較特殊,他不能按上表系數計算,布置溫度筋是因為混凝土板可能受溫度應力導致開裂,所以要布置溫度筋,溫度筋的設置關系到結構的安全,設計是要說明的】

     6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?【你說的第6條的規定是針對A4.8.1鋼筋制作安裝這節規定的,是扣除該節定額里的焊條和人工機械費,A4.8.2是鋼筋接頭,按個數計算就可以,不需要扣除。例如你計算了直徑16的鋼筋接頭是100個,那么你需要在A4-331鋼筋制作安裝的定額中扣除這100個接頭的焊條、人工和機械費】

    檐高

     

    2015-04-17 11:09:47 

  •  1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目?!苯ㄖf明中的建筑高度一般是不包括設計室外地坪到0.00之的間的高度的,檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口之間的高度,這個在圖紙立面圖中就可以看到, 2、排水坡度0.2%指的是斜邊的投影長度與高度之間的比

     3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”一般在窗臺處、女兒墻頂等位置都會用到?

     4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目。”這一般是用在衛生間底部起擋水作用的,其他部位一般是不會用到這種構件,如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm也應該套圈梁,

    5、定額中規定如下圖①除板中的馬凳筋之外一般是沒有什么措施筋②例如板的工程量是30立方混凝土,那馬凳筋就是30*2=60千克③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了,要按設計要示去計算

     6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元?!边@段的意思就是如果我套A4-341電渣壓力焊的定額子目了,需要在鋼筋的定額子目中去扣焊條、人工、機械費用,也說法是在鋼筋定額中是按按綁扎和焊接綜合考慮,實際用的焊接接頭就需要扣除

    2015-04-17 10:48:37 

  • 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目?!眴枺航ㄖf明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么?

    是指檐高;

     2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比?

    是高度和長度的比;

    3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構件請舉例說明。

    填充墻中的混凝土加強帶;

    4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目?!眴枺哼@一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢?

    是擋水的;一般都是用于潮濕的房間隔墻;

    5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧?

    馬凳筋是措施筋 這樣計算式正確的;溫度筋是設計圖給出的 不能這樣計算了;

     6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元?!?問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?

    是的,是要扣除的;

    2015-04-17 10:51:37 

  • 一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目?!眴枺航ㄖf明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么?是檐高的,按河北省的檐高計算規定來計算的。

     2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比?是的,三角形的直邊比上水平邊就是坡比

     3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用?!眴枺菏裁吹胤侥苡玫竭@樣的構件請舉例說明。一般在女兒墻頂上有這個構件。

     4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目?!眴枺哼@一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?基本上就是衛生間的。

    如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢?可以的,一般是指墻下部分的,墻的厚80的太少啦。

     5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?基本上就是馬凳,是這樣算的。

    ③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?可以這樣理解

    ④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧?是的不能按這個方法算,要畫到軟件中,軟件自動計算,與畫筋的畫法一樣,屬性中定義為溫度筋就行啦。

     6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元?!?問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?要扣的。