  • 什么時候計算滿堂腳手架?

    首層層高5.3m,二層至5層層高3.9m,其中首層部分為9.2m高(復式),請問 1、我套了綜合腳手架之后,是不是所有樓層還需要套滿堂腳手架? 2、首層9.2m處的地方梁、板、柱是否需要單獨定義,然后套支付高度9.2米?謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 看定額的說明比較清楚。

    2015-04-21 16:23:21 

  •        首層層高5.3m,二層至5層層高3.9m,其中首層部分為9.2m高(復式), 1、我套了綜合腳手架之后,應該是所有樓層還是需要套滿堂腳手架的。 2、首層9.2m處的地方梁、板、柱是需要單獨定義,然后套支付高度9.2米的。

    2015-04-20 16:03:15 

  • 1.綜合腳手架一般是外架,如何計算見下定額說明:“ 

    滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。

    建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。

    2.是的

    2015-04-20 16:28:48 

  • 你好:計算了綜合腳手架后。不再計算其他腳手架費用。

    2015-04-20 16:10:20 