太行山下 2015-04-22 15:31:46 | 北京市 安裝 | 13018查看 3回答
消防報警控制器、聯動控制器的“點數”如何確定?
北京2012通用安裝工程預算定額第九冊《消防工程》中: 報警控制器、聯動控制器的“點數”如何計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納報警控制器報警點數指回路里帶的報警探頭或報警按鈕總數,傳輸到報警控制器達到火災報警的目的;聯動控制器帶的點數指的是帶的聯動控制模塊數量,聯動控制模塊帶動滅火系統開啟,以達到滅火目的。
2015-04-22 15:57:50
-
按鈕呀,模塊呀,只要是電控制的,一處算一點
2015-04-22 15:36:30
-
你可以把報警控制器所能聯動的樓里面的所有的感煙探測器、感溫探測器、手動報警按鈕、消火栓按鈕、消防廣播音箱、隔離模塊、顯示器及所有的模塊(模塊的個數一般是根據風口、防火閥、卷簾門、濕式報警器的個數計算出來的)個數之和
2015-04-22 16:23:30
-
消防中氣體滅火控制器和火災報警控制器是一體的嗎?
消防中氣體滅火控制器和火災報警控制器是一體的嗎? 廣播盤和消防電話總機是不是和火災報警控制器是一體的?還是可以一起裝入一個柜子?
-
消防聯動各控制器名稱對應哪個類型的線纜?
防火門監控器對應的線型是1還是4? 消防電源監控器對應是2(火災報警電源總線)嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看