?鋒 2015-04-23 22:08:50 | 河南省 安裝 | 25544查看 6回答
預算中計算電纜進低壓配電柜所需要預留的電纜長度是否有終端頭1.5m和柜半周長以及盤下進出線的2m?
看定額看的很迷惑,電纜進低壓配電柜到底應該預留哪些東西?這三個是定額中都有的規定,計算的時候都要加上去嗎?1是預留出電纜終端頭的1.5米,2是配電柜的半周長,3是附圖上圈起來“高壓開關柜及低壓配電箱的盤下進出線2米。。。。求前輩解疑問題補充:盤下進出線是啥
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這兩個不是一樣的,電纜終端頭是指10kV電纜頭。就是芯數截面大的。比如ZR-YJV22-3*50
電纜終端頭是連接高壓開關柜下側銅排進線樁的。 高壓都是下盤進線 預留1.5m
高壓開關柜后面下半部分就是連接高壓電纜的,貴高2米,下面也只有1m ,預留長度剛好制作電纜頭。
控制開關柜內.配電箱 那個是二次配線 也就是低壓電纜 控制電纜。比如KVVP -4*4
控制電纜只需剝線連接到端子排,控制屏柜 高度差不多也2.2m 端子排在控制屏后門左右兩側。預留2米差不多。不需要加這個那個。
所有電纜計算就是加預留長度,然后算一個轉彎 和波形彎度就行了。
2015-04-24 10:17:44
-
電纜進低壓柜時三個預留項各自按規定預留長度。
2015-04-24 05:37:43
-
預留的電纜長度計算終端頭1.5m和柜半周長以及盤下進出線的2m。
2015-04-24 05:39:31
-
預留長度為電纜終端頭長度加2米或高加寬(按電纜進出線方式選其一),假設一臺配電柜高1.8米寬0.8米,那么如果三個都預留長度為電纜終端頭1.5米,配電柜半周長1.8+0.8=2.6米。盤下進出線2米,合計為1.5+2.6+2=6.1米,寬0.8米高1.8米的配電柜,做完電纜終端頭后至少剩余有5米,想一下5米長電纜在0.8*1.8高的柜---------?
2015-04-24 07:58:48
-
電纜進入高低壓開關柜,如果是盤下進出線的話,預留量為2+1.5米(不考慮盤柜的尺寸);非盤下進出線的情況,預留量為盤柜半周長+1.5米;
2015-04-24 09:16:32
-
1、電纜終端頭:當電纜敷設未有設備,而電纜先完成,需預留1.5米,以便于檢查、接線、安裝熱、冷縮終端頭。2、當配電設備已安裝完成,按盤面及柜內出線進行計算??傊?,電纜與箱、柜接線連接時都要預留電纜的,不是電纜預留一次,箱柜預留一次,是根據現場安裝順序進行確定的,定額說明也是這個意思。
2015-04-25 09:14:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看