女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 超高增加費的計算

    【3、超高費按下列規定計算: (1)檐高超過20m部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算。 (2)層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。 (3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費?!? 如果有七層,一層4.5米,其余都是4.2米面積都是100M2。 4.5+4.2*4=21.3在五離樓地面2.9位置為20米。 我的計算是五層1.2*20%*相關定額+6~7層100*2*相關定額+(4.2-3.6)*2*20%*相關定額,不知道這樣計算正確不
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 首先,超高增加費是指室外地坪高出20m,并不是室內正負0向上20m;

    其次,就算現在你舉例中室外地坪=室內正負0,五層離樓地面2.9位置為20米,

    那么該層超過20米的高度為4.2-2.9=1.3米,

    根據計算規則在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費,不足1m的部分按1米算。

    所以5層超高費增加費應該算2米,即2*20%*相關定額。

    6、7層就是每層的建筑面積套相關定額,

    下面就剩6、7層超過3.6米的超高費,用4.2-3.6=0.6米,按1米計,2層就乘以2,

    所以6、7層超過3.6米部分的超高費是2*20&*相關定額。

    最后可以看出,你舉例中的超高費由3部分組成,5層超過20m部分+6、7層3.6米內的部分+6、7層超過3.6米的部分。

    2015-04-27 13:03:48 

  • 你所提到的問題實際是高層建筑增加費和超高費的概念問題:

    1.高層建筑增加費

    是指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工中應增加的人工降效及材料、工具垂直運輸等增加的費用。按人工費的百分比(詳見各冊定額規定)計取。

    1)高層建筑是指高度在六層以上(不含六層)的多層建筑物,單層指自室外正負零至檐口高度在20m以上(不含20m)的建筑物。只要符合以上兩個條件其中之一,均可計取高層建筑增加費。

    2)計算高層建筑物的高度時不包括屋頂水箱間,電梯間,屋頂平臺出入口等局部建筑物,但應包括地下建筑物。

    3)高層建筑增加費發生的范圍是給排水、采暖、燃氣工程,電氣及消防設備安裝工程,通風空調工程,建筑智能化系統設備安裝工程。其費用內容包括:人工降效、材料工具垂直運輸的機械臺班費用,施工用水加壓泵的臺班費用,工人上、下所乘坐升降設備的臺班費用。

    4)高層建筑增加費的計取,應包括六層或20m以下的全部工程人工費作為計取基數。

    5)同一建筑中主樓和附樓高度不同時,不再分別計取,而是按主樓高度確定的費率計取。

    6)高層建筑增加費的費率中除人工費所占比例外,其余均為材料工具及工人上、下所乘坐升降設備的費用。

     

    2.超高增加費

    1)各冊定額中規定操作物的高度,有樓層的以樓層地面至操作物的高度計算,無樓層的以設計正負零至操作物高度計算。

    2)各冊定額中規定設備底座的安裝標高超過±10m時,則定額人工和機械按相應百分比(詳見各冊定額規定)計取超高增加費。這條不受樓層地面限制,均按設計正負零至設備底座的高度計算。

     

    2015-04-24 08:33:04 

  •    是子目取費還是措施費?

    2018-06-15 18:31:27 

  • 首先,超高增加費是從室外地坪向上算高出20m,并不是室內正負0向上20m;

    其次,就算現在你舉例中室外地坪=室內正負0,五層離樓地面2.9位置為20米,

    那么該層超過20米的高度為4.2-2.9=1.3米,

    根據計算規則該樓層在20m以上部分的超高費,按每超過1m(不足0.1m按0.1米算)按相應定額的20%計算。

    所以5層樓層超高費增加費應該算1.3米,即1.3*20%*相關定額,工程量為100m2。

    6、7層就是每層的建筑面積套相關定額,

    下面就剩6、7層超過3.6米的超高費,用4.2-3.6=0.6米,按每增高1m的層高超高費(不足0.1m按0.1米算)相應定額的20%計算。

    所以6、7層超過3.6米部分的超高費是0.6*20%*相關定額,工程量為100m2*2。

    最后可以看出,你舉例中的超高費由3部分組成,5層超過20m部分+6、7層3.6米內的部分+6、7層超過3.6米的部分。


    2024-04-02 21:41:59 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題