勤能補拙 2015-04-24 14:55:52 | 江蘇省 土建 | 1100查看 2回答
超高增加費的不理解
老師,04第十八章建筑物超高增加費是檐口高度超過20m和層高超過3.6m才計算,這個費用是人工降效和水泵的費用,后面一個是材料增加費定額,就是19-30之類的,那么當我現場出現這種情況我都要進行計算,現在我針對室內腳手架不理解,我們層高是6.6米,計算內墻抹灰我按照滿堂腳手架計算的套取了基本層滿堂腳手架19-8工程量按室內凈空地面面積計算工程量是26000m2,然后我又套了18-1*0.2系數*(6.6-3.6)*26000面積,再套一個材料增加費19-30中的1.57*3m增高部分的費用,我這樣是不是不對啊,謝謝老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
04第十八章建筑物超高增加費是檐口高度超過20m和層高超過3.6m才計算,這個費用是人工降效和水泵的費用,后面一個是材料增加費定額,就是19-30之類的,那么當 現場出現這種情況我都要進行計算, 這是正確的;
現在 針對室內腳手架不理解,我們層高是6.6米,計算內墻抹灰我按照滿堂腳手架計算的套取了基本層滿堂腳手架19-8工程量按室內凈空地面面積計算工程量是26000m2,然后我又套了18-1*0.2系數*(6.6-3.6)*26000面積, 就可以了,這里計算的是 腳手架 不是超高增加費;
2015-04-24 15:31:38
-
04第十八章建筑物超高增加費是檐口高度超過20m和層高超過3.6m才計算,這個費用是人工降效和水泵的費用,后面一個是材料增加費定額,就是19-30之類的,那么當我現場出現這種情況我都要進行計算,現在我針對室內腳手架不理解,我們層高是6.6米,計算內墻抹灰我按照滿堂腳手架計算的套取了基本層滿堂腳手架19-8工程量按室內凈空地面面積計算工程量是26000m2【正確】,然后我又套了18-1*0.2系數*(6.6-3.6)*26000面積【不可以的,你的工程檐口高度在20米以內,不存在超高的費用】,再套一個材料增加費19-30中的1.57*3m增高部分的費用【更不可以的,根本不超高,哪里來的超高增加費用呢】,我這樣是不是不對啊,【不對的,只能計算砌墻腳手架和抹灰的滿堂腳手架】
2015-04-24 20:05:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看