  • 我算的電線進配電箱的預留算法是否正確?求教

    圖紙:“BY-5*4 cc” 的電線(是否按電纜算預留?)從照明配電箱(壁掛半周長1.5)走到家用空調柜機的空調配電箱中(半周長0.5),再從這個空調配電箱跑到另一個一模一樣的空調配電箱中。共計:兩個空調配電箱,一個照明配電箱。安裝高度一樣。 我的算法:(平面圖量取長度)+(頂高-配電箱安裝高度)*3+(電纜在照明配電箱所預留的半周長1.5米)+(電纜進及出空調配電箱所預留的半周長0.5米)*3+(電纜頭所預留的1.5米)*4 最后結果再乘以5,就是BY-4MM2的量 也就是說我只算了配電箱的半周長以及電纜頭 這兩個預留項。 問:1、如括號里問的,預留按電纜的預留是否可行? 2、按四個電纜頭計算是否正確:照明箱-空調箱一根線兩個頭,空調箱-空調箱一根線兩個頭 3、這個算法是否有其他錯誤?或需要注意的? 求各位前輩的解疑
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    正確的計算方法:(平面圖量取長度)+(頂高-配電箱安裝高度)*4+(照明配電箱所預留的半周長1.5米)+(空調配電箱所預留的半周長0.5米)*3, 最后結果再乘以5,就是BY-5*4電線的工程量。

    這是電線,不需要計算電纜頭和電纜頭預留量的,只需計算無端子外部接線5*4=20個,但無端子接線工程量應計入相關配電箱的清單中。

    如果是電纜,則需要加上電纜頭預留長度1.5*4。

     

    2015-04-29 11:22:11 

  • 紙:“BY-5*4 cc” 的電線(是否按電纜算預留?),這是電線 按箱體半周長

    從照明配電箱(壁掛半周長1.5)走到家用空調柜機的空調配電箱中(半周長0.5),再從這個空調配電箱跑到另一個一模一樣的空調配電箱中。共計:兩個空調配電箱,一個照明配電箱。安裝高度一樣。我的算法:(平面圖量取長度 +(電纜在照明配電箱所預留的半周長1.5米)+(電纜進及出空調配電箱所預留的半周長0.5米)*3+(電纜頭所預留的1.5米)*4 最后結果再乘以5,就是BY-4MM2的量也就是說我只算了配電箱的半周長以及電纜頭 這兩個預留項。)  (頂高-配電箱安裝高度)*3應該為

    )+(頂高-配電箱安裝高度)*

    4

    問:1、如括號里問的,預留按電纜的預留是否可行?電纜頭箱內預留1.5,實際施工不考慮,壓根就沒有那么做的

     2、按四個電纜頭計算是否正確:照明箱-空調箱一根線兩個頭,空調箱-空調箱一根線兩個頭  這是電線,按無端子外部接線考慮就行

    2015-04-29 11:03:16 

  • 你好:電纜可以預留接頭長度,電線不能計算預留長度。

    2015-04-29 11:35:11 