女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于無端子外部接線的疑問

    有個問題一直困擾很久。圖一是14定額說明。這個圖一的端子板外部(二次)接線,是不是指無端子外部接線和有端子外部接線。圖三是江蘇成套配電箱的定額材料組成。現在有好幾種規格的線,BV2.5 BV4 BV6 BV10 BV16,五種規格的線去接配電箱。江蘇定額在無端子外部接線只有兩種規格,如圖四所示,4-412和4-413定額。2.5和6。壓銅接線端子最小的規格是16。現在疑問來了,有人說10平方以下的線不需要計算端子接線,那么如果不計算,定額的說明怎么解釋呢?無端子外部接線的定額是什么時候使用呢?還有部分人說BV2.5 BV4 BV6 套取無端子外部接線,BV10以上,BV10和BV16(BV線是硬線),所以套取壓銅接線端子。到底哪個是正確的呢?請大家暢談下。謝謝大家的回答。這個到底怎么計算。希望能解答自己心中一直的疑惑。謝謝

    13定額

    成套配電箱

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    定額說明是對的。

    超過6平方的端子接線應按規格和連接方式套用焊接(或壓接)銅接線端子定額。

    BV10和BV16的端子接線應套用壓接銅接線端子定額4-424。

    成套配電箱安裝定額中所含的輔材銅接線端子用于配電箱與接地母線的接地連接。

    2015-04-30 08:24:50 

  • BV2.5 BV4 BV6 BV10 BV16,五種規格的線去接配電箱。無端子外部接線只有兩種規格,如圖四所示,4-412和4-413定額。2.5和6。壓銅接線端子最小的規格是16。有人說10平方以下的線不需要計算端子接線是不正確的,10mm2接線端子套用16mm2以內接線端子定額子目,注意是16mm2以內并不是說單指16mm2。你可以看一下16mm2接線端子定額子目的接線端子材料含量:定額子目計量單位是10個,每10個10mm2接線端子5個、16mm2接線端子5個。所以16mm2規格接線端子定額子目包括10mm2接線端子。

    2015-04-29 22:11:55 

  • 你好:找全國統一安裝定額解釋(里面有說明)

    2015-04-29 15:53:58 