似水流年 2015-04-30 08:20:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 4回答
跨板鋼筋布置問題
如圖 1、1號跨板受力筋布置范圍,是用單板按照粉色線范圍內板布置,還是用自定義范圍按黃色線范圍布置? 2、如果用單板按照粉色線范圍內板布置,鋼筋型號和間距不同的1號跨板受力筋和2號跨板受力筋是否會沖突,軟件會如何自動生成鋼筋布局? 3、如果用單板按照粉色線范圍內板布置,1號跨板受力筋在3號無板區域內仍有鋼筋出現,請問如何設置? 4、如果用自定義范圍按黃色線范圍布置,黃色線范圍外的鋼筋是否仍按照1號跨板受力筋的鋼筋型號和間距布置非跨板面筋,還是不需要另外布置配筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1#、2#鋼筋均可用跨板受力筋定義并布置,請按截圖用自定義范圍分別布置1#、2#鋼筋,然后再按截圖修改鋼筋的左右標注即可:
2015-04-30 09:21:38
-
2015-04-30 10:37:58
-
1號跨板受力筋布置范圍,是用自定義范圍按黃色線范圍布置
用自定義范圍按黃色線范圍布置,黃色線范圍外的鋼筋仍按照1號跨板受力筋的鋼筋型號和間距布置非跨板面筋。
2015-04-30 08:37:33
-
只有4范圍。
2015-04-30 09:02:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看