44844548@qq.com 2015-04-30 11:15:25 | 貴州省 安裝 | 9071查看 2回答
總線聯動控制線是一個消防設備一個回路嗎?
總線聯動控制線,聯動主機——端子箱——消防設備控制模塊,關于回路的問題。 1、聯動主機到端子箱是否是一個消防設備就對應一個回路? 2、聯動主機到端子箱是否是一個消防端子箱就對應一個回路?還是說端子箱與端子箱之間控制電纜采用的'T'接方式? 3、端子箱到消防設備控制模塊是否是單獨一個回路?還是說端子箱出來一根控制電纜接到控制模塊上,然后控制模塊控制多個消防設備?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2、聯動主機到端子箱是(每系統)一個回路到(對應)一個消防接線箱(消防端子箱)。
3、消防接線箱(消防端子箱)出來一根信號線(+一根電源線+一根視頻線),一路接到各個消防設備上(含報警模塊或控制模塊)?;馂陌l(fā)生后:1.聯動主機通過控制模塊向各個消防設備發出控制指令;2.火災區域消防設備通過報警模塊向聯動主機發出報警信號。
2015-05-02 16:40:24
-
已采納
總線聯動控制線,聯動主機——端子箱——消防設備控制模塊,關于回路的問題。 1、聯動主機到端子箱是否是一個消防設備就對應一個回路?不是,端子箱一般是對應一個樓層,好幾個回路。
2、聯動主機到端子箱是否是一個消防端子箱就對應一個回路?還是說端子箱與端子箱之間控制電纜采用的'T'接方式? 一個端子箱對應幾個回路。一個端子箱到主機是一對一。
3、端子箱到消防設備控制模塊是否是單獨一個回路?還是說端子箱出來一根控制電纜接到控制模塊上,然后控制模塊控制多個消防設備?是端子箱出來一根控制電纜接到控制模塊上,然后控制模塊控制多個消防設備。
2015-04-30 12:58:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看