現場簽證問題
按圖紙施工。二層跟三層已經安裝了橋架支架及消防水管支架。因業主原因。需將安裝好的支架拆除。予以簽證。。因三層層高為5.4,可算超高增加費。請問簽證時需將超高增加費做為一項簽證嗎。。還有。簽證單上交給監理業主時需附上此張簽證單的造價嗎,請高手指點
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙施工。二層跟三層已經安裝了橋架支架及消防水管支架。因業主原因。需將安裝好的支架拆除。予以簽證??梢院炞C
。因三層層高為5.4,可算超高增加費。請問簽證時需將超高增加費做為一項簽證嗎。如果選用定額,不需要單獨簽證超高費,可在簽證中注明拆除部位,或者描述拆除高度
。還有。簽證單上交給監理業主時需附上此張簽證單的造價嗎,
一般不需要,如果你想附上也可以,不過現場監理或者甲方一般認可工程量,但是造價一般不會認可,一般由咨詢核實
2015-05-08 14:18:54
-
簽證時說明是由,例如,拆除的規格型號、工程量、樓層的高度。然后,進行套定額的組價,一定要按照規范標準進行計算超高費,拿出有力的規定,甲方就沒有理由不給你。
2015-05-08 15:26:02
-
簽證單上一定要描述清楚拆除的高度,病計算出拆除的工程數量,至于計價,可以不附,當然附上更好。
2015-05-08 14:14:43
-
你好:計算全部費用,辦理簽證。
2015-05-08 14:22:05
-
因業主原因,需將安裝好的支架拆除,因三層層高為5.4,超高增加費也應該簽證。
2015-05-08 14:14:19
-
1、拍好照
2、只要業主要求拆的,當然可以算超高費。
3、簽證只要注明拆除高度就行了,如果甲方同意寫明超高費什么的,那最好不過。
4、監理那里有就交,無所謂的。其實交給監理的主要是讓他明白是業主要求拆除的就OK。
2015-05-08 14:23:49